Hallo Forum .
Nach längerem lesen im Forum möchte ich meine Überlegungen zu unserem Neubau zur Diskussion stellen.
Wandaufbau 17 cm Holzmassiv + 15 cm Holzfaser U 0,19
Fussboden Beton 20cm mit 12 cm Holzfaser und 12 cm Hartschaum unter Bodenplatte U 0,17
Dachaufbau mit 24 cm Holzfaser + 3,5cm Holzfaser U 0,16
3-fach Fenster
Luftwechsel 0,5 h
Delta T 33,5 +22° Rt -11,5° At
Heizlastberechnung bei Normaussentemperatur -11,5° ca 7 Kw (selber gerechnet mit der Aussenfläche und den Werten von oben )
Fussboden mit Holzdielen und Decke mit 2,7cm Holz ( das heisst alle Aussenflächen sind mit Holz verkleidet) - soll sich nicht so kalt anfühlen wie Mineralische Materialien
Heizung mit Grundofen und Absorber ( ohne Puffer)
Brauchwasserwärmepumpe mit Tauscher zum Absorberanschluss zum Unterstützen im Winter ( wenn noch Wärme übrig sein sollte)
Wandheizung an Innenwänden mit Kupferregister und Lehm ausgelegt für VL/RL 45/35°
Schornsteinhöhe bei 0,5m über Dach wäre 5,7m , hw bei 1.7m höhe verbindungsstück also 4 m min. , Schornstein kann noch höher gebaut werden falls nötig ,
welche Bauart wäre am besten für den GO : nur Mantelsteine aus Ziegelsplittbeton (preiswerter ) oder 3-schalig mit Dämmung ? Querschnitt und hw natürlich nach endgültiger Berechnung
anbei den Grundriss mit Platz für den GO
Im Nördlichen Teil Küche/Essz. / Wohnz. bis First offen ( ca 4,8m ) , Rest normale Decke RH 2,6m
Ich freue mich auf eine Konstruktive Disskusion
Gruss Markus